Forum » » Vos anecdotes » » Les choses les plus folles que vous avez vue.
Posté : 28-07-2012 00:03
c'est pas la meilleure mais je m'en souviens bien :
en Mise en service sur une installation de récupération de solvants par Cryo-condensation je bosse avec un automaticien .
on réglais la marche des vannes proportionnelle d'injection d'azote liquide dans les cryo-condenseur pour maintenir ceux-ci a -70°C ( température de condensation de certains solvants )
il faisait froid et le gars était préssé de rentrer chez lui, il me termine la ligne de programme , charge l'automate et me dis que c'est bon pour la nuit.
je lui redemande : t'es sur de ton coup ,pas besoin de verifier avant de partir ?
il me répond : non non pas de problème
Tout le monde rentre chez sois
je me repointe le lendemain vers 7h pour attaquer avant lui et la catastrophe j'arrive sur l'instal : un des cryo-condenseur s'était transformé en un bloc de glace géant ,5 mètres de long et 1,5 de diamètre
et ca travers le calo !!!
je cours au local technique démarre le pc de la supervision et vois au lieu de mes -70 °C a réguler..... -175°C !!!!!!
la je sens comme un truc dans mon bide
en effet l'azote liquide une fois évaporé en sortie du cryo-condenseur partais alimenter le circuit interne de l'usine en azote gazeux..
je cours a la ligne concernée: toute givrée, je cours dans le premier batiment : touts les tuyauteries d'azote gazeux complètements givrées
moralité des mecs du quart de nuit on pris de l'azote liquide en branchant le flexibles sur les lignes de gaz, du coup tout le monde a arrêter de bosser dans l'usine par sécurité...
je vous raconte pas la gueule des responsables quand on ils se sont pointé nous voir ....
l'automaticien lui : a merde j'ai inversé le sens de marche de la vanne sans faire exprès : en demande de fermeture : 100 % a la vanne
mais pas plus tracassé que ca
ca a quand même couté une citerne d'azote liquide de la taille d'un camion et un arrêt de production puisque plus une goutte d'azote dans l'usine
je vous jure que c'était impressionnant ce jour la , heureusement pas de bléssé
ne faire confiance a personne en MES, surtout pour économiser 10 ou 20 minutes !!!
bah c'est ça aussi !!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5145&forum=134