en augmentant la HP, dans ce cas la c'est une augmentation trés légére, ca permet d'augmenter entre autre le delta P sur les détendeurs, donc leur puissance, et parallèlement ca augmente le taux de compression du compresseur, donc réduit sa puissance.Cela permet de créer une uniformité entre les unités.

Quant au foisonnement, au démarrage il n'existe pas.Il ne se créer que lorsque les meubles, les cf arrivent en régule ou en dégivrage.Donc les différences sont à ce moment là de plus en plus grandes entre compresseurs et postes froid.

Sans modulation de BP, style variateur de fréquence, il n'y a pas trop de solutions, faire cycler les compresseurs, faire tirer la bp au plus bas, faire monter la HP.