Forum » » Vos anecdotes » » merci profroid
Posté : 28-07-2012 22:43
c'est pour ca qu'en regle generale, on augmente la taille de buse si on passe en HP flottante.
Dans ce cas la la HP chute donc le DeltaP chute aussi, donc la puissance du détendeur aussi et pour palier à ca et le mettre en conformité avec son poste, on peut monter une taille de buse.
petit lien selection detendeurs et buses
http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/RA/DKRAPK100A602_Q
SC_JUL2012_Complete_Print.pdf
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Message édité par : frigopathe / 29-07-2012 08:47
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5117&forum=134