c'est pour ca qu'en regle generale, on augmente la taille de buse si on passe en HP flottante.
Dans ce cas la la HP chute donc le DeltaP chute aussi, donc la puissance du détendeur aussi et pour palier à ca et le mettre en conformité avec son poste, on peut monter une taille de buse.

petit lien selection detendeurs et buses

http://www.ra.danfoss.com/TechnicalInfo/Literature/Manuals/RA/DKRAPK100A602_Q SC_JUL2012_Complete_Print.pdf