Posté : 29-07-2012 10:58 icone du post

oui à +28 tu as un meilleur rendement sur ton compresseur parce que dans ce cas le taux de compression diminue donc la puissance frigo augmente.Ca te permet donc de mettre en adéquation ton cp et ton evap

Dans le cas de la superette ci dessus, le reglage de la condensation était plus bas au démarrage et je l'ai monté pour mettre la ausii plus en adéquation les puissances.

quant au condenseur à eau, je pense que le systeme sur eau de ville devrait être scrupuleusement interdit, c'est une honte de gaspiller de l'eau.
Et son but, ce n'est pas de condenser au plus bas, on le met en premier lieu parce qu'on peut pas mettre de condenseur à air, ou pour de la recup de chaleur.
Plus tu condenses bas plus tu uses de l'eau, et tes DT ne sont pas respectés....avec tous les inconvénients que ca engendrent

Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.


Message édité par : frigopathe / 29-07-2012 11:26