Forum » » Vos anecdotes » » attention mano blondel
Posté : 16-08-2012 21:40
je vais faire court.
j'ai changé il y a peu de temps mes manos HP et BP.
Aujourd'hui sur un groupe ciat LX2800, suppression d'une batterie sur le condenseur car fuite irréparable.
En sortie usine le groupe à 63kg de R407c par circuit, donc sur ce circuit charge au S/R car il manque 16% de puissance de condensation.
Je passe tous les détails.........
Pour m'apercevoir que mon mano HP BLONDEL tous neufs est mal gradué de 7 degrés supplémentaires.
Alors vérifiez bien votre matos
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5238&forum=134