website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » Vos anecdotes » » humidite ou je dirais eau


Posté : 13-12-2012 21:26 icone du post

Citation : xavierc 

Citation : PawnZ 

... peut être due à une fuite sur ta ligne d'aspiration (BP)ou de l'air aurait pu pénétrer, avec l'aide d'un forçage du pressostat BP ? 

Bonjour
Ou mauvais tirage au vide voir pas de tirage au vide du tout...
Une mise en service précipitée, et l'humidité se retrouve piègée au même endroit au bout de quelque temps...

Xavier
Doué en tout, Bon à rien!
 



Comme disait un de nos anciens président

"PUTAIN 3 ANS !!!"
Doué en tout, Bon à rien!

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5866&forum=134