website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Vos anecdotes » » humidite ou je dirais eau


Posté : 13-12-2012 22:38 icone du post

Citation : Frigorie 
pour marco j'aurais parie le filtre du detendeur ou une goutellette sur l'orifice
mais quand j'ai ouvert la vanne gaz chaud
la a ete ma surprise, pour la fuite de gaz
non car la quantite recuperee etait correcte
pourquoi dans le distributeur de liquide
je suis repasse ce matin c'était a -18° sur l'enregistreur c'etait parfait.


Je n'ai pas trouvé exactement le schéma de ton installation ... mais un petit dessin qui s'en rapproche fortement.

- Je ne vois pas pourquoi tu insistes sur les effets du gaz chaud sur le détendeur .... puisqu'ils n'y passent pas!

- Tu dis avoir récupéré " une charge correcte " ... oui, certainement ( peut-être ) ... mais ce que tu oublies, c'est que le gaz que tu as récupéré est farci d'humidité!!
Donc, j'espère ( pour toi ) que tu as fait une charge neuve!! Dans le cas contraire, prends tout de suite rdv avec ton client pour dans quelques mois .... car ce phénomène risque de se reproduire!!

Pourquoi dans le distributeur? C'est tout simplement " l'endroit " par excellence où la chute de température est la plus criante!! Tu chutes à peine de hp en bp, et tes températures chutent également! L'effet vortex en plus ... BINGO! c'est LE point faible et l'endroit où le glaçage est immédiat!

- En poussant encore le vice un peu plus loin, tu te serais apperçu d'une différence de T° avant et après avoir fait sauter ce bouchon ... tout simplement parce qu'avant, tu ne réchauffait pas le liquide coincé dans ta ligne HP avant le détendeur!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a