Forum » » Vos anecdotes » » merci profroid
Posté : 08-02-2013 19:10
Citation :
frigopathe
Et ben, sur les schémas de profroid, il y a un asservissement des VEM, sauf que le relais qui pilote ces vem c'est le relais de marche des cp et non le relais défaut.
Salut,
Pour ma part, j'ai déjà vu çà sur des centrales de ProFroid. C'était dans le but de ne pas envoyer tout le liquide dans les postes si les compresseurs n'étaient pas ok pour la marche, afin d'éviter des coups de liquide monstrueux à la mise en route de la centrale. La question qui se pose est, comment les VEM s'ouvrent lorsque la centrale est à l'arrêt ? Si quelqu'un à des précisions sur cette régulation ...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5117&forum=134