website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » Vos anecdotes » » abérant!!


Posté : 12-02-2013 20:37 icone du post

Bonsoir, pourquoi de telle installations ne m'étonnent pas ? parce que j'ai la chance d'en cotoyer .
pour ton bouchon hp je pense que l'espèce de bricolo ne savait pas comment se faisait la lecture alors il a ouvert la vanne après afin d'avoir une certitude incertaine .

Pour le pressostat soit il ne sais pas où sont les pressions soit il s'est trompé de KP soit il a rien dans le crâne. ( vérifie s'il n'a pas oublier les bouchons derrière les vannes )

pour ta puissance si ton echangeur est d'une seule passe 4 tubes ton groupe ira encore, si ton pas d'ailette est un 10.5.
Si tu me donne la forme de ton echangeur et le pas je te donne un groupe au carré.

Ton groupe à tirer au vide longtemps si l'ev se coupait bien , et là ça passe ou ça casse.
Ton groupe actuel est limite en pression Bp de fonctionnement, donc à puissance équivalente je prendrai un 2446zbr.
Refais ça bien et tu reviendras que pour l'entretien

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6179&forum=134