website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Vos anecdotes » » Un truc de fou


Posté : 23-03-2013 07:19 icone du post

Salut frigorie,

Pour faire simple, en descendant si bas en bp ... c'est que ton compresseur essaie d'aspirer une masse de ff supérieure à ce que laisse passer ton capillaire!
Vu que ton capillaire est sous-dimensionné pour ce ff, le remplissage de l'évapo ne doit pas être " tip-top " non plus

D'où le yo-yo de la bp!
Je serais curieux de connaître la température à coeur des produits de cette chambre froide pendant ce temps... car tu devais logiquement être " dans les choux "!!

Le remède : recalculer et remplacer le capillaire existant pour avoir un débit suffisant ( ou modifier la bête pour passer en détente thermostatique classique ) et ... optimiser la charge si nécessaire.

Allooooo le bureau d'étude??? .... J'suis dans la panade ... Comment on calcule le débit d'un capillaire pour garder une surchauffe correcte ????

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6323&forum=134