Citation :
dmarco
Salut frigorie,
Pour faire simple, en descendant si bas en bp ... c'est que ton compresseur essaie d'aspirer une masse de ff supérieure à ce que laisse passer ton capillaire!
Vu que ton capillaire est sous-dimensionné pour ce ff, le remplissage de l'évapo ne doit pas être " tip-top " non plus
D'où le yo-yo de la bp!
Je serais curieux de connaître la température à coeur des produits de cette chambre froide pendant ce temps... car tu devais logiquement être " dans les choux "!!
Le remède : recalculer et remplacer le capillaire existant pour avoir un débit suffisant ( ou modifier la bête pour passer en détente thermostatique classique ) et ... optimiser la charge si nécessaire.
Allooooo le bureau d'étude??? .... J'suis dans la panade ... Comment on calcule le débit d'un capillaire pour garder une surchauffe correcte ????
@+
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )
Il y a le logitiel de danfoss pour les capilaires sur le net.Cela marche bien je l'ai utilser pour modifier un bac négatifqui me posait des problèmes.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )