website logo
Auteur
avatar
Frigorie

Forum » » Vos anecdotes » » Panne fantome


Posté : 11-06-2013 21:41 icone du post

bonjour nous avons installe un tfh 4524z neuf il y a 3ans
le client nous a appelle a 6 reprises en nous disant que la chambre froide etait a 14°, au moment de l'intervention jamais rien evapo -10/-12 chambre froide a 4 a chaque fois rien mais rien
le 1er truc remplacement module et contacteur rien
verification egalisation des pressions rien
ventilo de condenseur rien
j' y suis alle lundi moi en personne et chambre froide a 4° car samedi pendant 4 heures 14° et en voulant forcer pour provoquer la panne
j'ai coupe les ventilo du condenseur une trentaine de secondes j'entend comme un bypass dans le compresseur
A votre avis?
En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6681&forum=134