Posté : 28-04-2009 22:34 icone du post

Appel dans un supermarché pour des défauts + et -. Il s'agit d'un fonctionnement en cascade entre le positif(R404A) et le négatif(Co2). La HP du négatif échange via un échangeur avec du liquide détendu( détendeur électronique). Ce dernier s'est bloqué ouvert et injectait du liquide plein pot vers mes pauvres compresseurs + . Le bouteillon d'huile était lui aussi imprégné de liquide!!! Problème vite perçu mais qui a demandé du temps avant d'etre résolu. Détendeur thermostatique de secours en // heureusement prévu.