Posté : 02-05-2009 20:32 icone du post

Anecdote concernant la surchauffe sur une install au CO2. Arrivée sur le meme site, les 3 compresseurs - coupés aux disjoncteurs moteur bien calibrés(heureusement). Ils ramassaient une grosse dose de liquide à l'aspiration et coupaient intempestivement à la sécu TRAXOIL(mitraillage !!!) Pourquoi du liquide ? La détente s'effectue via des détendeurs electroniques DANFOSS et le % d'ouverture est obtenu grace à la comparaison pression de travail(convertie en °C) et la température sortie batterie. Le capteur de pression super bien placé et isolé a reçu de l'eau au niveau de ses bornes et s'est envoyé en l'air, affichant une pression anormalement faible . D'ou surchauffe lue ENORME et détendeur ouvert à 100%!!! Heureusement CP toujours en place A ceux qui ont déjà travaillé sur des installs au CO2, quel procédé utilisez_vous pour limiter la hausse de la BP suite à un problème sur la production Chez nous: coupure en sequence de plusieurs détendeurs puis dégazage par des VEM à l'atmosphère! Je suis curieux!!!