Forum » » Vos anecdotes » » Cascade Co2.


Posté : 06-05-2009 14:15 icone du post

Salut à tous.
Si on reste avec du materiel classique, (pressostats, flexibles, vem...) ce sont les limites max. constructeur qui vont nous imposer la pression de condensation au co2. On est donc obligé de travailler en "flirtant" avec ces limites : -5°c pour la hp
En cas de probleme sur la condensation, le co2 tend a se mettre a la temperature ambiante et peut atteindre rapidement des pressions de 60 bars!!! Vaut mieux que le pressostat de secu degazage soit bien reglé, et les soupapes bien choisies.
Pas de solution pour toi Ezezaguna, on travaille avec si peu de marge de manoeuvre qu'au moindre probleme... Note qu'il vaut mieux dégazer 30 kg de co2 que 100 kg de r22
Pour ce qui est de la bp; tes compresseurs doivent imperativement s'arreter en secu avant 7 bars.En dessous, le co2 se sublime: passage direct de l'état vapeur en solide !!! Deja que les compresseurs supportent mal le liquide...