Forum » » Vos anecdotes » » vous avez dit fuite...???


Posté : 05-06-2009 12:35 icone du post

salut et bonne journee a tous
Voila ,c est au debut de l annee, premiere semaine de janvier plus exactement.
(je ne sais pas par chez vous mais a strasbourg il y faisait un froid de canard) j ai rejoint un collegue(35ans d experience et a enseigner le froid au japon) il m explique que la veille il est intervenue sur une armoire de climatisation celle ci ete en carafe pressostat BP en securite.il pose les mano il trouve 0bar bp et hp compris il avait pressione a 25 bar passe 2 h sans trouver de fuite.je jete un coup d oeil les mano etaient a 23 bar; les flexibles etaient mal montes .apres avoir inspecter le moindre recoind de l installe pas de fuite rien , pas de trace d huile,rien absolument rien au bout de 3h mon collegue me suggere de vider l azote puis de tirer au vide et charger le fluide puis au passage inventer une fuite imaginaire sur les capilaires des pressostat pour satisfaire le client . Bon c est mon chef donc...
pendant qu il tirait au vide je me suis apercu que le voyant bullait a fond,je demende si l installation a ete a l arret a un moment donner. le client me dit que exceptionellement ils avaient arretes la clim en periode de noel et fin d annee.et la j ai eu confirmation a mes doute. c est adire que le fluide a completement migre vers le condenseur qui est sur le toit,ce qui explique le defaut BP securite apres verification la VEM etait passante en plus y a pas de clapet antiretour entre la bouteille et le condenseur.le circuit n avait aucune fuite en realite mais ce qui me prend la tete c est les 0bar que mon collegue a releve lors de sa premiere intervention la veille .je comprend aisement que le fluide est aller se condenser a l endroit le plus frais mais mon collegue aurais du trouver au moin une pression correspendante a la T° exterieure et je me rappelle pas que l ,on a eu un hiver polaire par ici le FF c est du R22.pour moi les 0bar reste toujours un mystere.alors si vous avez des pistes je suis preneur.
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=935&forum=134