website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Vos anecdotes » » vous avez dit fuite...???


Posté : 05-06-2009 12:53 icone du post

salut,

peut être voir à quelle pression la BP coupait?
remise en route de l'install, le compresseur tourne, fait chuter la pression BP trop vite et le fluide dans le condenseur n'a pas le temps d'arriver, via le détendeur, dans le circuit BP pour la faire monter...surtout qu'à ce moment la pression ne devait pas être haute pour une HP
d'où arrêt par sécurité BP, à 0bar?,
je vois que cela pour l'instant

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=935&forum=134