Forum » » Vos anecdotes » » Problème brûleur gaz sur rooftop lennox


Posté : 29-01-2015 13:34 icone du post

Salut a tous, le problème que je vais présenter n'est pas un problème frigorifique, j'espère donc qu'ici il y aura quelqu'un avec de bonnes connaissances sur les brûleurs gaz qui pourra éclairer ma lanterne.
Bref, venons en au fait: le matériel concerne est un roof top LENNOX
de la serie FLEXY et dont le modèle est FGK070S2M de 2002.
Il y a 2 compresseurs destinés au froid seul. Le problème est sur la production de chaud qui se fait via un brûleur gaz.
Donc du cote brûleur on trouve: une platine de régulation (neuve) un bloc gaz (l'electro vanne en fait, neuve également) et monté dessus le boitier de contrôle de flamme.
Voici les symptôme :
Le ventilateur d'extraction des gaz brûlés se met en route
Le pressostat d'air colle bien
On a bien un retour 220v sur la chaine de secu du boitier de controle
de flamme (donc contact pressostat ok) mais malgré cela il n'y a pas d'étincelles d'allumage.
Le boitier a été remplacé, et les symptômes persistes.
Ce qui est étonnant c'est losque je fait un shunt entre 2 bornes précises du boitier (sur un Honeywell S4565C, ça revient a envoyer du 220v directement en bout de la chaîne de secu) les étincelles se font bien et la rampe s'allume, et reste allumée jusqu'à la coupure en régulation. Après on revient au même problème.
Donc l'électrodes d'allumage et la sonde de ionisation sont OK.
Je verrai plus un problème de "circulation" de courant dans la chaine de secu mais tous les contacts sont bien fermés, je n'ai pas de pertes de tension. Ce n'est pas non plus une inversion phase neutre.
Un technicien LENNOX m'a conseille de relie le 0 du transfo d'alimentation du brûleur a la terre de ce même transfo mais le problème est toujours le même.
Je me demande si un courant de fuite sur la chaine de secu ne pourrait pas engendre un tel phénomène.
Si vous avez des conseils je suis preneur. Je vous tiendrai informé. D'avance merci help