Forum » » Vos anecdotes » » Problème brûleur gaz sur rooftop lennox
Posté : 04-02-2015 19:41
Salut tout le monde, bon et bien le problème a été vraisemblablement trouvé. En fait LENNOX nous avait envoyé un modèle de boitier de contrôle de flamme non compatible avec la machine. Pourtant la référence du boitier était identique a l'ancienne, il n'y a que son apparence qui changeait. Alors que l'ancien était rouge et noir, agrémenté d'un bouton reste le nouveau était tout noir sans ce bouton. Donc après forcing, nous avons obtenu le boitier a l'identique et depuis cela fonctionne. Donc si vous avez ce soucis ne vous faites pas avoir. Merci a vous en tout cas.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9384&forum=134