Forum » » Vos anecdotes » » Mitsubichi en panne
Posté : 01-08-2009 04:53
Unité intérieure qui pisse,nettoyage de l'écoulementOK.
Contrôle de la BP pas bonne -6°C au R22,prise en givre sur entrée évapo et bouchage par la glace de l'écoulement.
Complément de charge en gaz,ca fonctionne BP =3°C.
Un mois plus tard ça recommence,ça pisse et BP à -6°C.Recherche de fuite négative,recharge (charge fabricant) et BP à-6°C
Fonctionnement non inverter avec prédétente dans l'unité ext.Un capillaire et une espèce de détendeur à la sortie du condenseur,suite à renseignement la hot line mitsubichi (30 min d'attente) m'informe que c 'est un clapet anti retour
Bon je change le capillaire,grosse purge à l'azote et tirage au vide.Charge précise et ..........ça fonctionne(B.P. +2°C)
Le lendemain ca repisse
Je contrôle l'écoulement (bouché) ,débouchage et j'installe un évent sur le tube:ça fonctionne maintenant depuis 3 jours sans problèmes
@+DISCUS
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1108&forum=134