bonsoir aspartine moi je vous dis oui a 100% des fois j'en met d'occas pour 3.5k diametre interieur 1.5mm
prevoir un retard de 2 minutes pour egaliser les pressions si detendeur thermostatique une electrovanne entre hp et bp alimentee de que le compresseur s'arette
r22 mettez du 407 j'en ai qui tournent pour le condenseur il sera toujours surdimensionne a ce jour pas de pb d'huile minerale ou ester c'est pareil!!! c'est de l'occas qui dure surtout bien refroidir aspiration