Forum » » Règlementation » » Réglementation ESP
Posté : 31-03-2022 19:20
que veux tu savoir exactement ( calculer le volume BP)
il y a 2 methodes: soit le volume est inscrit en litres sur la plaque signalétique de ton compresseur, echangeur, reservoir, bouteille anti coup.
soit tu le calcules, pour cela tu consideres ton récipient( compresseur, reservoir...) comme un cylindre, tu dois calculer son aire puis son volume
exemple: ton cylindre a une hauteur de 11 cm et un rayon de 3cm
A= Pi( 3,14) X r2
A= 3,14 X3X3
A=28,26cm2
volume
V=Axh
V= 28,26 x 11
V= 310,86 cm3
V= 0,310 litres
apres tu multiplies par la PS
Voilà pour les explications
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12859&forum=137