Forum » » Règlementation » » question par rapport à l'audit et au déclaration de fuite


Posté : 13-08-2011 01:00 icone du post

salut à tous
merci pour les christ, batman et duss!

dmarco: d'abord je n'ai jamais dit que j'avais chargé à la bouteille, j'ai chargé par rapport au surchauffe, car en fait cette centrale est deja mal faite, elle ce situe sur un restaurant d'autoroute qui va perdre la concession sous 1 an environ, en fait la centrale est surdimensionnée car des postes ont été retirés, donc j'ai chargé sans prendre en compte la hp, et avec tous les postes en demande, j'ai réussit à atteindre comme valeurs: Bp évap entre -7°c et -20°c selon les postes en demande (coupure à -20°c), T°aspi= 15°c environ
la HP varie selon le ventilo qui est régulé entre 42°c et 38°c pour maintenir une hp correcte, et le SR c'est pareil, il varie avec le démarrage du ventilo, il va de 2K à 5K
enfin la bouteille est loin d'etre pleine, environ à moitié d'aprés ses voyants!

merci encore a tous
A+
AGFroid