website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » Règlementation » » habilitation electrique


Posté : 15-04-2012 11:46 icone du post

Bonjour lulu06,

Citation : lulu06 ... étant autoditacte dans le metier , les termes de VAT.MALT.EPI etc... c'est du charabia pour moi . j'ai jamais entendu ça dans le froid !!

une p'tite explication rapide peut etre ?


Il n'y a qu'à demander!

V.A.T. = Validation d'Abscence de Tension.
En gros, c'est un appareil qui, en présence de tension, sonne et te montre la présence de tension à partir de leds.

E.P.I. = Equipements Individuels de Protection. Ce sont tes chaussures de sécurité, le casque de chantier, les lunettes de sécurité et le gilet fluo.

M.A.L.T. = Mise A La Terre

et tu peux aussi trouver
M.A.L.T. & C.C. = Mise à La Terre et Court-Circuit. = Tu court-circuite toutes les phases présentes et tu les relies à la terre.

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes