je n'ai pas pris le temps de lire tous vos longs messages, je suis d'accord avec vous sur la législation abusive, les contraintes que nous avons avec les clients, le risque de rentrer de l'air dans les bouteilles de récup si l'on tire trop bas, mais sachez bien que dans une install de X m3, et bien à 0bar il reste encore x m3 de gaz à la pression atmosphérique, donc une masse non négligeable de liquide.
Par exemple dans une bouteille de 62 litres de R404a vidée dans une centrale positive fonctionnant à -10 (3bars), il reste 2 kg de liquide, et dans un fût c'est 15 kg environ.