Salut Master,
Si je comprends bien la pression sur la ligne liquide peut atteindre 90 bars en condition extreme c'est de la folie...A chaque impulsion des détendeurs électriques ça doit remuer dans tous les sens ! Enfin j'imagine que le supportage des tuyauteries doit etre renforcé. Quel est la delta p sur les détendeurs ? Quelle est la pression moyenne on va dire sur la bp en positif ? Je continue à croire que c'est de véritables bombes...Sans etre un pro de l'ammoniac je dirai que rien que l'odeur met sur les gardes et oblige à faire attention tandis que sur une installation transcritique ...
La ligne liquide est entre 65 et 35 bars ....pas 90 !
La pression est effectivement plus élevée mais de toute façon les équipements et tuyauterie tout est prévu....
Il existe des détenteurs prévu pour ces utilisations
http://www.danfoss.com/France/Products/Categories/Group/RA/Electronically-Ope
rated-Valves/AKVH-Expansion-Valves-for-high-pressure-refrigerants/ef2b92e1-f4d3
-4c0c-849d-adc36b242240.html