Posté : 03-01-2013 20:14 icone du post

Bonsoir
Pour moi l'avenir c'est deja aujourd'hui avec du NH3/eau glycolée et CO2 en cascade
Je suis en pleine mise en route d'un hyper avec 1MW de froid + et 350 KW de froid -
L'annonce du 404A a fait son effet, le client m'a remercié de l'avoir poussé vers cette solution alors que le BE ne démordait pas de sa solution R404
J'ai bien aimé sa tete à la dernière réunion de chantier
J'ouvrirais un sujet sur cette installation avec quelques photos pour pimenter le tout
NH3 en flood CP Bitzer sur variateur Danfoss CO2 condensation sur EG Variation sur Aérocondenseur, récup totale sur la condensation enfin une install pensée pour le futur et propre