website logo
Auteur
avatar
Adrien

Forum » » Règlementation » » Simulateur de taxe et comparatif PRG


Posté : 29-04-2013 18:35 icone du post

Juste pour ceux qui voulaient un retour le DNI, il fonctionne à merveille c'est vraiment pour moi indispensable sur une centrale.
Les économies sont réel, on contribue directement à diminuer énormément les rejets de fluides frigorigènes.

Il devrait être obligatoire sur toutes les installations ayant plus de 100 Kg de fluide.

Petite courbe pour vous montrer le retour que nous avons.
La courbe verte c'est la moyenne, la courbe rouge c'est le seuil d'alarme que nous avons défini, la courbe marron c'est la quantité de fluide en temps réel.


On peux voir sur la courbe qu'il y a eu des fuites et que nous avons pu réagir très vite et ne pas vider les bouteilles liquides pour s'en rendre compte
Si vous avez d'autres questions n’hésitez pas.
icon_pieces jointes Pièces jointes 1

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6487&forum=137