Posté : 13-02-2014 14:46 icone du post

Salut,

Une des raisons est la configuration de la tuyauterie et des accessoires de lignes, par exemple même sur un petit circuit, si il y a une vanne à l'entrée et à la sortie d'une bouteille liquide il doit y avoir une soupape car il y a un risque inquentifiable de piéger plus de liquide que ne peu en contenir la bouteille.

Donc en résumer éviter les explosions liées aux volumes et aux dilatations des corps, comme sur un circuit hydraulique.