Bonjour Fahuky
Déjà la recherche de fuite (qui n'est pas un test d'étanchéité) au détécteur électronique est obligatoire, 1 fois par an, si l'installation contient plus de 2kg de fluide, au delà de 30kg, c'est 2/an, et + de 300kg = tous les trimestres (si je me trompe pas.. je touche pas souvent à ce genre d'installation^^)
Ensuite, non cela ne couvre pas le client si il y a une fuite par la suite, cela fait juste état qu'au moment de l'intervention il n'y avait pas de fuite.
Pour les textes de loi j'ai pas ça sous la main, mais je crois que c'est la DESP qui s'applique, d'autres forumers t'en diront surement plus!
A+
Non, rien à voir avec la DESP qui ne régit que la classification des installations sous pression .
Par contre pour requalifier une installation, il faut être à jour au niveau des certificats d'étanchéité .