website logo
Auteur
avatar
fifi

Forum » » Règlementation » » fiche d'intervention


Posté : 30-06-2014 23:34 icone du post

Citation : SFroid 

Re dans la logique les installation inferieur a 2kg tu ne fait pas de certificat d'etabcheité donc si tu a ton attestation d'aptitude tu a du le voir ? 


Salut

Je crois que tu confonds.
Si l'installation contient moins de 2kg de fluide, tu n'es pas obligé de faire un contrôle annuel d’étanchéité.
Par contre quelque soit la quantité de fluide contenue dans l'installation, tu dois faire une fiche d'intervention et un contrôle d’étanchéité chaque fois que tu accèdes au circuit frigorifique
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Cet article provient de Le site des frigoristes