website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » Règlementation » » fiche d'intervention


Posté : 04-07-2014 01:26 icone du post

salut et bonne soirée a tous
les fiches sont individuelles et nominatives. sur la meme fiche tu peux avoir plusieur circuits,mais une seule et unique installation.
je n ai jamais essayé la technique de pl,mais ca doit etre tout aussi long. car tu doit renseigner la marque, les ref, l emplacement, le type et quantité de gaz, circuit etanche ou pas, numero d appareils de contrôle...etc.
je fait une fiche par installation. lorsque c est un client que j ai en maintenance, je fait comme zahako, je reprend mes anciennes fiches, puis je fait un copier coller.
des fois je passes 3h que de paprasses, lorsque c est la premiere fois et que le parc est important. la fois d apres c est beaucoup plus court.
perso,meme les clim qui ont moins de 2 kg je fait comme meme un contrôle et une fiche. vous me direz que c est de la perte de temps, he bien non, et en plus j ai eu des contrat de maintenance qui sont rentré suite a des controles d étanchéité.
par exemple, un client pour qui nous avions installer une clim locale info, lorsque j ai fait la maintenance, j ai f1it un controle,je lui ai donné la fiche. il a ete agreablement surpris. dans la discution il me parle des autres inst1llations.
il a des chambres froides +et - plus de 21 evap et quelques centr1le froid.
certaines necessites 2 controles par an,mais la societe qui gere ca , il font un peu n importe quoi.bref, il a aimé la prestation,mais aussi d autres trav1ux que nous lui 1vons réalisé. resultat semaine prochaine, mon respons1ble a rdv pour lui chiffré une mainten1nce sur l ensemble de l installation.
si non si les bureaucrates pouvaient nous trouver une solution a cette paprasse ca sera avec plaisir.
y a des clients tu peux avoir plus de 30 UE, c est un temps de dingue que tu doit passer dessus .
un de mes anciens clients , entre les vrv,les mono et multi split,les chambre froides, il y en a pour plus d une centaine d installation. heureusement que c etait fractionné et que nous etions plusieurs a intervenir.
cordialement
cordi
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8514&forum=137