Salut FIFI,
perso, j'hésite par a faire un complément de 404 sur un circuit R22
Tant que l'huile est de la synthèse
Par expérience, sur un circuit moyenne pression R22, passage au R404A
Sur un circuit haute pression R22, passage au R407C
Sur des petit groupes UH ou maneurop, pas de soucis
Je m'amuserais pas à la faire sur une centrale de 80 kW