Forum » » Règlementation » » DESP retrouver les déclarations de conformités


Posté : 12-02-2015 21:16 icone du post

Bonsoir à tous,

PROFROID ne fournira aucun documents si les équipements ont plus de 10ans...
Les sociétés PBI, CRYOKIT, SOUDALINOX... n'existent plus alors c'est la galère...

HK fournis certains documents moyennant paiement (forfait de 300€ à 600E HT par machine il me semble et en fonction de l'année d'assemblage)...

Pour la DESP, il y a un nouveau CTP (N°4), si les réservoirs sont marqués d'une PE de 2 fois la PS alors il n'y a plus d'obligation d'avoir de certificats de conformité papier... Il faut cependant mettre en adéquation l'accessoire de sécurité.

Ex : réservoir de liquide au R404A de 300L avec PS 25bars et PE 50bars = OK s'il y a 2 soupapes tarées à 25bars (avec dimensionnement correct pour les débits de décharge). Il faut cependant que les marquages soient visibles sur le réservoir.

En gros les équipements soumis sont ceux avec un rapport PS (pression maximum admissible) * V (volume) > 200 bars/Litres

En tout cas c'est clair que c'est honteux de nous faire changer des équipements qui fonctionnent depuis des années sans soucis particuliers...

Et petite précision également, seuls quelques pressostats de sécurité HP sont valables... Les KP7W ou KP7BS de chez DANFOSS par exemple.... mais pas les KP5 qu'on à très souvent sur les anciennes centrales. Ces pressostats ont également leur certificats de conformité DESP.

A+ et bon courage !!