Forum » » Règlementation » » detecteur presence CO2
Posté : 27-05-2015 19:02
Bonsoir à tous
Après lecture de vos échanges, je me permets de rectifier quelques points !
- Le R744 est classé A1-L1 comme beaucoup d'autres (R404A, R134a....), la EN 378 s'impose aussi à lui, mais comme pour un fluide de la même catégorie A1.
Question ! Mettez vous des détecteurs de R404A dans chacun des chambres froides ? Si la réponse est NON... Pourquoi en placer pour le CO2!
- L'obligation est en salle des machine, si la charge est supérieure à 25kg.
- Il faut juste pour les passages ou CFs en sous sol, cave, cage d'escalier prévoir un détecteur si le la limite pratique dépasse les 100g/m3.
Je reste à votre disposition.... mpss
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4871&forum=137