Forum » » Règlementation » » detecteur presence CO2
Posté : 29-05-2015 11:47
Re,
En effet le seuil minimal acceptable est de 17%, en dessous il y a risque d’asphyxie, 12% c'est la perte de connaissance.
Sachant que dans l'
air il y a 20.9% d'oxygène et
78% d'azote :
20.9 x 5% = 1.045 %
Il te reste donc 19.8% d'oxygène dans l'air. Ton oxygène-mètre s'alarme en dessous de 19% : tu es donc en train de t'intoxiquer sans manquer d'oxygène.
Cette formule m'a été donné par le formateur, elle est utilisé pour tout les types de gaz pas seulement avec nos fluides.
Et même si cela ne correspond pas a d'autres résultats, pose la plus simplement :
Air = 20%azote + 20%azote + 20%azote + 20%azote + 20%oxygène
Moins 1% CO2 - 1% CO2 - 1% CO2 - 1% CO2 - 1% CO2
5% c'est une bonne valeur repère si on oublie les formules, les cours...etc si tu connais les proportions de l'air en général t'arrive toujours a retrouver tes petits.
Sachant que l'alarme de l'oxygène-mètre se situe a 19 %, quand elle sonnera combien de % de CO2 il y aura dans l'air ?
20.9-19 = 1.9%
1.9 = 20.9 x X/100
1.9/20.9 = X/100
0.09 = X/100
X = 9
Lorsque l'alarme sonne, indiquant qu'il commence a te manquer de l'oxygène, tu es en présence de 9% de CO2.
La perte de connaissance est a 10%...
--------------
Manque d'oxygène = 12% = asphyxie
20.9-12 = 8.9 % d'oxygène en moins
8.9 = 20.9 x X/100
8.9/20.9 = X/100
0.43 = X/100
X = 43
Tu sera asphyxié avec 43% de CO2 dans l'air.(ou 43% de n'importe quel gaz après tout)
Mais au delà de 20% de CO2 tu sera déjà mort par intoxication....
help
J'ai rien contre le CO2, c'est un fluide formidable de passé, présent et d'avenir (comme l'NH3) mais il y a des risques et il faut s'en prémunir.
a+
(sources : centre de formation de JCI/York)
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4871&forum=137