personnellement un groupe capillaire, je le charge en surveillant la SC et pas le SR!!!
en surveillant le SR vous n'avez aucune idée de la SC ce qui peut amener à , soit un retour liquide (pauvre compresseur) soit un évap mal rempli et une faible puissance de froid!
méthode que j'utilise : je pré rempli avec ce que j'estime être un minimum suffisant (suivant la taille de l'évaporateur par exemple) ensuite je fais fonctionner en surveillant la SC . Celle ci est naturellement trop élevée au départ et on la voit diminuer au fur et à mesure que l'on approche de la température ambiante de travail côté froid! Quand je suis +/- à la bonne T° je fais en sorte que le système continu à fonctionner (mise en place de bouteille d'eau ou autres afin d'amener une charge thermique) et là j'ajuste la charge afin d'amener la SC vers les 3 à 5K ....
le capillaire c'est l'exception à la règle concernant le rapport bonne charge <> SR
à+