Forum » » Actu Les fluides frigorigènes » » R427 et fuite
Posté : 23-11-2009 20:29
Salut
Sur un groupe d'eau glacée à vis, après des modif sur le circuit frigorifique nous en avons profité pour passer du R22/huile minérale au R427/huile ester. Après un an de fonctionnement sans encombre on vient de s'apercevoir que sur un chassis c'est à dire 2 vis nous avions des fuites sur les compresseurs: plaque à bornes et joint entre la vis et le déshuileur
Alors voila ma question: pour ceux qui sont passés comme nous du 22 au 427, avez vous eu ce genre de mésaventure
Je n' ai pas encore eu le temps de téléphoner à dehon qui nous fournit mais je me doute de leur réponse
Est ce que ce fluide fonctionne bien avec des joints "vierge" et mal avec des joints déja utilisés
voila pour l'instant quelques questions que je vous soumet
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1418&forum=138