website logo
Auteur
avatar
detente

Forum » » Actu Les fluides frigorigènes » » Cocktail R22 / R409????


Posté : 21-01-2011 21:31 icone du post

Bonsoir les amis,

Lundi, je passe pour poser un devis et le boss en discutant me lache que il y a un mois, les frigoristes qui lui ont fait l'entretien lui on mis de l'huile pour R404A 22CC dans la centrale 3 compresseurs ouvert 4CC63, et on rajouté 60 litres de R22
Mais cette centrale je la connais et j'y ai rajouté du fluide il y a bien longtemps (dans mon ancienne boite) et c'etait du R409, apres verif avec le boss sur les detendeurs c'est d R12 a l'origine

mMa question que vas t'il se passer selon vos experiances vécues ou non, ca m'interesse

Merci

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2946&forum=138