Slt à tous,
C sûr une aquaciat R/O ac 20 kg de gaz et détente par exgalisation externe. J'ai appelé Ciat cet aprème il m'ont conseiller fortement de passé au R407C en effet il n'engendre pas de perte de puissance sauf dans des conditions extrêmes !!! environ 5 %, en revanche ac le R422D sans changement d'huile une perte d'environ 28 % moins si l'huile est à base d'esther. Donc dans la mesure ou je change cp + détendeur j'préfère passer au R407C