Posté : 30-11-2013 23:48
Bonsoir asse,
Citation : asse
je te donnerai toute ces infos le weekend prochain avec plaisir.
Et en effet se qui me fait le plus peur c'est la grosse fuite sur un tube d'aspiration ou refoulement, il faut que je regarde ma reglette( d'ailleur difficile a trouver) mais il me semble qu'il y a un glyde de 7 ou 8 °c.
Le problème n'est pas là!! Mais bien dans la composition du fluide ...
Le R407A est un HFC ZEOTROPE, 3 composants ( 23% de R32/ 25% de R125/ 52% de R134a ), mais ce qu'Adrien voudrait savoir, c'est
COMMENT TU VAS FAIRE pour faire après une fuite de 60Kgs ( par exemple ) .... Pour finalement retrouver la composition d'origine des 200Kgs de ton installation.
En clair : Tu plonges droit dans un sac de noeuds géants!!
Au départ, avec ta charge intégralement neuve, tout va très bien se passer .... mais, au fur et à mesure des mois et des années, après une ... deux ... cinq ... cinquante fuites, on en reparlera => le compresseur va être moins productif, tes règlages à la rue ( spécialement tes surchauffes qui vont faire le yo-yo ), tes températures vont en prendre un coup; bref, tu n'as pas fini de te prendre la tête.
@+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a