Forum » » Actu Les fluides frigorigènes » » Cocktail R22 / R409????
Posté : 12-01-2014 09:54
SALUT,
Le R409 remplace le R12
Un compresseur prévu pour les pression du R12 va avoir du mal a accepter les presiions plus forte du R22, sauf si son moteur électrique est suffisamment puissant
Après, c'est les surchauffes qui vont déconner parce que les détendeur au R12 vont mal reguler.
La capacité du condenseur est aussi modifiée
L'huile ester est parfaitement compatible avec le R22
Par contre c'est les joints très ancien qui peuvent se désagréger
@PL, le 407 en lieu et place du R22 fonctionne super bien
Egalement en réfri ou l'on met du r404 a la place du 22. Dans ce cas, faire gaffe à la capacité du condenseur qui est réduite de 10% environ
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2946&forum=138