Posté : 30-06-2014 14:36 icone du post

Bonjour Adrien, bonjour à tous !
j'aimerai bien ajouter des infos dans ce tableau, mais le pdf ne m'appartenant pas, je ne le peux point !

Toujours est il qu'il existe une autre solution de remplacement du R404 en haute, moyenne et basse température avec le RS50 (R442A)

CARACTERISTIQUE:
Rétrofit par un mélange non inflammable à GWP autour de 1800

Principe technique : Inchangé. Compression de vapeur.
Mélanges HFC Inchangé. Compression de vapeur.
Disponibilité industrielle : Oui
Existence de démonstrateurs ou de prototypes opérationnels : OUI
Acteurs clés dans le développement des technologies innovantes :
Refrigerant Solution/GAS SERVEI/FRAMACOLD

Règlementation:
en France : F-Gas
en Europe : F-Gas

GWP : 1888

Efficacité énergétique : jusqu'à + 49% comparé au R404A

Date de Disponibilité industrielle : 2013

Principaux freins à l'expansion de cette solution :
- Aucun car drop-in du R404A/R22 (sauf pour évap noyé)
- classe de sécurité A1 (identique R404A)
- Performances bien supérieures au R404A et R22
- Solution drop in, permettant de réduire la consommation énergétique de plus de 20% et de mettre en conformité" les installations pour maintenance après 2020.


Indicateurs multicritères :
IE = 5
CE = 0
RS = 0
CO = 0
DO = 0
CA = 0


IE : Impact environnemental - GWP
1 = Très faible (< 10) 2 = Faible (< 150) 3 = Moyen (< 750)
4 = Fort (> 750) 5 = Très fort (> 1500), 6 = Extrêmement fort (> 2500)
CE : Consommation énergétique
0 = Faible 3= Moyen 6 = Fort
RS : Risque sur la sécurité
0 = Classe A1 2 = A2L 4 = A2 et B2 6 = A3 et B3
CO : Coût de la solution (hors maintenance)
0 = Faible 3 = Moyen 6 = Fort
DI : Disponibilité
0 = Industrielle 3 = Démonstration terrain 6 = Laboratoire
CA : Capacité volumétrique
0 = Suffisante 3 = Moyenne 6 = Insuffisante


Certains d'entre vous on déjà testé ce fluide, à vous d'apporter vos impressions techniques... fortich