Posté : 05-08-2014 14:35 icone du post

Bonjour au r404 ta condensation devient plus faible ( puissance ) si l'install avant était largement dimensionnée alors possible que ça suffise au r404a.
Aussi celui qui a proposer du 404a est loin de connaître l'avenir , je dirai même incompétent économiquement .
Le 134 a en négatif pas top.
Effectivement les buses sont à revoir, le remplaçement des détendeurs est préférable .
Les réglages de regul hp et bp sont à revoir , les températures de refoulement , l'huile , pas mal d'observation les premiers temps et des mesures.
Pour résumer une remise en service quasi complète de l'install.
Bon courage .