Forum » » Actu Les fluides frigorigènes » » rétrifit R22 au R404 sur moteur Carrier 5H120
Posté : 07-08-2014 20:57
salut,
attention au r404a, la puissance absorbé va augmenter donc la puissance de condensation aussi. Toi seul peut savoir si le condenseur pourra évacuer ou non l'énergie qu'on lui envoie.
passer au R134a n'est valable que si ton groupe est large en puissance car tu vas perdre entre 20 et 30 % de puissance frigo.
Aprés il ne faut pas oublier que suivant le gaz que tu valideras, il faudra ou pas changer l'huile, les organes de réglage, les joints.....
Donc le cout peut vite devenir prohibitif, .....
a+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8646&forum=138