Bonjour a tous.

@Fifi le prp (potentiel de réchauffement planétaire) ou GWP la je ne t'apprends rien.

voila les calculs.

Dans un premier temps il faut se fixer une limite basse en teqco2 donc la 5 tones et une limite haute 50 teq co2 tu prends 5 tones donc 5000 KGS / par le prp du R134 A 1430=3.496 KGS

Puis 50 tones donc 50000 KGS/1430=34.96 KGS

le calcul inverse pour le R134A le prp est de 1430 donc 1430 kg d’émissions de CO2 si tu multiplie 1430 par 3.5 tu obtiens 5005 kgs donc environ 5 tones équivalent CO2 et 1430X34.9=49907 KGS donc environ 50 tones équivalent CO2

donc pour une charge de R134A comprise entre 3.5kgs et 34.9 kgs 1 contrôle par ans ou tous les 12 mois car on est compris entre 5 et 50 teq co2

Pour le 404 prp de 3922*1.3=5098.6 tones équivalent CO2 3922*12.7=49809

donc pour une charge de R404A comprise entre 1.3kgs et 12.7 kgs 1 contrôle par ans ou tous les 12 mois car on est compris entre 5 et 50 teq co2