Bonjour à tous,
Citation : Adrien
Peut être qu'un spécialiste fluide pourrais nous éclairer sur se point de législation ?!
Pour les établissements recevant du public (ERP), vous trouverez l'article en question =>
8A8A5A58656C29F343821B.tpdila11v_1?idArticle=LEGIARTI000020304652&cidTexte=LEGI TEXT000020303557&dateTexte=20151002">ICI (article CH35 de l'arrêté du 25 juin 1980)
La réglementation française ne reprend pas les catégories de la norme européenne EN 378 (A1, A2, A2L, A3) mais re-définit 3 catégories (L1, L2, L3). Les fluides inflammables (L3) sont interdits sans nuance.
Pour les bâtiments d'habitation, il y a seulement quelques contraintes sur l'aménagement (gaines, ventilation et rétention des sols). Vous trouverez le texte =>
2">ICI (article 88, 89 et 90 de l'arrêté du 31 janvier 1986).
A votre disposition pour tout complément