Bonsoir,

Quel est le problème avec le fait que ce fluide soit "légèrement inflammable" ? , l'NH3 est toxique et explosif a certaines proportions, le R290 est inflammable/explosif le C02 est toxique.. cela vous fait peur tout ces fluides?????

Le produit est classé ininflammable en transport et stockage
Dans un système de compression frigorifique, il ne sera plus classé A1, mais A2L (légèrement inflammable)
Le norme EN 378 n'a pas encore intégré les fluides de type A2L dans ses classifications, mais la norme ISO 5149 publiée en Avril 2014 est la norme qui sert de référence à la norme EN 378. Les informations requises pour l'implantation du 1234ze y seront indiquées


Le GWP du 1234ze est de 7 dans la 4è rapport. Dans le 5è rapport du GIEC, il est à 1

mais le dernier rapport du GIEC indique que le GWP du 1234ze est inférieur à 1