Merci Aircofrigo.
Attention cependant aux tableaux qui apparaissent dans les résultats : la plupart sont des tableaux, un peu anciens, de fluides pour remplacer le R22. Ils indiquent donc essentiellement des HFC, alors que ceux-ci ne représentent plus l'avenir depuis la F-Gaz...
Je recommande la lecture des pages 8 et 9 du guide ADEME (
es-aux-hfc-a-fort-gwp.pdf">lien), qui donne un bon état des lieux en 2014. A ce jour, on peut remplacer les HFC par des fluides sans impact climatique (CO2, propane/isobutane, ammoniac, HFO, entre autres) pour tous les usages.
Les technologies évoluent très vite, c'est vrai qu'il n'est pas facile de se tenir bien informé (et encore plus de manière objective, car de nombreux acteurs ont intérêt à "vendre" leur nouveau fluide). Bon courage à tous