Forum » » Actu Les fluides frigorigènes » » Remplacement 404 / RS50
Posté : 02-08-2016 16:19
Salut chris
Si j’ai bien compris ;
Tube bp = r22
Tube hp = r404
Condenseur surdimensionné
Puissance évap rs 50 = puissance évap 404 – 30%
Ex : Bilan thermique = 100 w
=> Puissance évap A catalogue r404 = 110 w
=> Évap B rs50 = 110 -30% = 77 w
Donc je me sélectionne un évap. de 77 w au r404 sur le catalogue .
Et pour le groupe pareil je sélectionne une puissance de 77 w au r404
Pour la buse pareil.
J’ai juste ?
Merci
A+
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10886&forum=138